樓主  發表于: 2008-01-30 17:30
請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。
現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是
操作者經?焖冱c(diǎn)動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。
我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。)
請問還有其它辦法嗎????????????
集思廣益。
在此先謝謝了。
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-27 13:14
凡吊車設備上的接觸器都是必需要選大三檔,你把接觸器換了就行,另吊車是國家規定不允許使用熱繼器的,只能用電流繼電器作為保護.
主吊的變頻改造沒你想的那么簡單,最好別亂改