huxupin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-28 21:07
有一臺10KW 的電動機,星三角啟動,帶一點負載就啟動困難,三角形轉換過來了轉速也很低,電流表測得啟動電流為60A(電機輸入的六根線都是一樣),有誰知道這是怎么回事嗎?
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 22:22
首先檢查接線是否正確,然后檢查轉換電路是不是正常,轉換后是不是存在缺相的問題,如果都沒有問題就是電機壞掉了。