81923818
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 165 點
下載積分: 623 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2016-03-29
查看81923818的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-03 17:07
臺達變頻器VFD-M1.5KW。斷路器主電路給變頻器一送電就燒了,控制線還沒有送電。變頻器輸出到電機的線也沒有錯誤。我不知道在論壇里怎么上傳照片。我把燒壞的變頻器照片放在QQ空間里。http://81923818.qzone.qq.com/
[ 此帖被81923818在2011-03-05 18:32重新編輯 ]
ddq342417
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 126 點
下載積分: 612 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-08-05
最后登錄: 2021-05-04
查看ddq342417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-04 16:24
除了上面的問題,我覺得是你的變頻器在安裝時弄到了鐵屑在里面,這個問題在工業現場比較容易出現,由其是安裝打孔的時候,還有就是其他的人為原因。
非標設備,plc編程,觸摸屏,伺服應用等,有時間的各位朋友可以和我一起探討技術問題,QQ:448350780 TEL:15013064194