zjd2002
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zjd2002的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-05 14:11
我用三菱FX3U控制松下A5伺服,運行一會伺服就顯示少一兩脈沖,過一會又多一兩個的。這種情況正常嗎?有遇見同樣的情況的嘛?
wei300
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wei300的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 16:28
這個肯定不正常了,你伺服是靠脈沖動作的,它算的很精確的,如果說你做出來的東西不是要求很高就沒關系,如果要求高的話,就不行,比如說最終你1000個脈沖它動作10厘米,你1001個脈沖它動作的就是10.00幾了,它最終的結果又點小誤差