我公司一設備用的是S7400PLC ,有兩個通訊接口,其中一個MPI.DP接口連接的西門子工控機(工控機通訊為5611通訊卡),另一個DP口連接的是IM153模塊(然后再用光纖模塊做了一個環網與各個分站點通訊)。經過一段時間的正常使用后,前幾天出現問題了,F(xiàn)象為:設備運行正常,但工控機通訊連不上,PLC指示燈EXTF和BUS1亮紅燈。找了很長時間沒找到故障問題。后來經過觀察發現,只要電氣柜中的四個變頻器其中有一個運行通訊就會中斷。若變頻器沒有運行的,通訊就會正常。而變頻器及變頻器線路距離PLC及通訊電纜有半米以上距離。況且若是干擾的話,為何BUS2通訊正常。(BUS1連接的是工控機)