先把Y0和Y1置1/然后斷開PLC的電源.再打開/怎么Y1還是置1/M10不是鎖存繼電器,它在PLC 斷開電源時/它是不是會自己復位的?
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-09-12
查看dl2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-06 11:59
M10不是斷電保持繼電器,M10值1時PLC斷電了,M10也就復位了.當Y0Y1都置1后PLC斷電,應該是Y0輸出吧,因為M500是斷電保持型繼電器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(detect) 熱心助人
  • 對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗