海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-06 10:01
請教大家,我要用變頻器控制一個一匹的電機正反轉,正反轉間隔的時間大概是30秒,我想從變頻器輸出端接兩個接觸器改變相序來達到正反轉,這樣做要接剎車電阻嗎,加減速兩秒鐘這樣,謝謝
wzw429
承接河南、山西自動化系統工程!15515966320
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 220 點
下載積分: 747 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2008-12-07
最后登錄: 2024-10-27
查看wzw429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-08 13:31
估計樓主這個功能實現的可能性比較小
原因:
    1、普通電機每分鐘120次的正反轉,很可能會燒掉。
    2、如果用接觸器控制正反轉,變頻器一定選大些。否則變頻器會燒掉。
    3、2秒的加減速估計你的電機不能完全起動,停止也要加制動電阻。
祝愿樓主能夠實現此功能。
努力創業