我曾經有兩臺三相變頻器,輸入側被外人去掉了一相,輸入兩相,為什么變頻器沒報警,電機正常運轉?電機功率在2000W以上!請變頻器高手幫忙解答下可以嗎?謝謝了!
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-01 10:41
除非變頻的直流母線上沒有壓降,要不然電壓取樣信號反饋CPU 是會報警的。要不然你的設置參數允許
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 572 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-08 20:49
38樓的說可以。你怎么知道啊。電子工程師在設計的時候CPU對主電路的監視數據采集是很嚴密的,偏差設定值太多 是會報警的,要不燃要保護電路做什么,直流母線上有壓降馬上報警,除非軟件允許