hanchengcai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 142 點
下載積分: 706 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-07-06
最后登錄: 2015-12-12
查看hanchengcai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-06 21:47
我曾經有兩臺三相變頻器,輸入側被外人去掉了一相,輸入兩相,為什么變頻器沒報警,電機正常運轉?電機功率在2000W以上!請變頻器高手幫忙解答下可以嗎?謝謝了!
yexinping
思達
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 299 點
下載積分: 906 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2008-08-31
最后登錄: 2024-08-07
查看yexinping的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-01 10:59
是可以的,只是這兩相的電流會增加,太大功率的可能會出現報警或燒整流管.個人意見.