aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-07 09:42
我公司一臺1000KVA油浸式變壓器,出現滲油現象,只是在密封處的螺栓螺帽上掛有有滴。
我想請教大伙:對于油浸式變壓器滲油這樣的現象嚴重嗎?滲油的隱患是什么情況
謝謝。。。
[ 此帖被aries在2011-03-09 08:28重新編輯 ]
dzz
天天向上
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 2195 點
下載積分: 22676 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2009-08-05
最后登錄: 2022-03-08
查看dzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-10 21:11
螺絲松動、變壓器散熱不好、加油太多、超負荷運行、密封條老化。。。。本人剛處理一臺2000kva變壓器,緊螺絲、補了25kg油,OK