我想找一個互感器  初級電流為400-500  三相的 應該怎么選呢 推薦一下
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-07 23:25
應該選600:5或者600:1的
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-08 23:07
為什么500A的電流要選用600的互感器呢?
1、考慮互感器的一二次電流在全量程范圍內并非線型
2、長時間的滿量程沖擊會影響電流顯示表的精度,且容易損壞電流表和互感器