小弟有一事不明,上個星期我們公司的工程師辭職了,把公司的程序給了我一份,(因程序是商業機密無法給大家分享)我們用的PLC是三菱的Q06UDH里面有兩個模擬量模塊現在有些問題想讓各位大哥幫忙解決一下小弟先謝謝了。
LD SM400
OUT * D3140 K6000 D2900
/ D2900 K314 D2900
MOV D2900 D3160
D3140是TOUCH的存儲地址 D3160是模塊的CH1的地址,此程序是控制步進電機的驅動器,模塊的輸出電壓時0-----5V 。要求: 電機的轉速是mm/S
LD SM400
OUT *D3160 K40 D2900
/D2900 K6 D2900
MOV D2900 D3162
D3160是TOUCH的存儲地址 D3162是模塊的CH2的地址,此程序是控制步進電機的驅動器,模塊的輸出電壓時0-----5V 。要求: 電機的轉速每分鐘多少轉。
上面的這兩段程序同樣都是模塊輸出0------5V就是單位不一樣
算法就不一樣,小弟就想知道這些算法的原因為啥這么算,
希望有人能幫我,我以前問過我們單位的工程師,他們說不知道可能有別的原因,哎只能求各位大哥了。
恭候佳音。小弟的QQ是865136782