小弟有一事不明,上個星期我們公司的工程師辭職了,把公司的程序給了我一份,(因程序是商業(yè)機密無法給大家分享)我們用的PLC是三菱的Q06UDH里面有兩個模擬量模塊現(xiàn)在有些問題想讓各位大哥幫忙解決一下小弟先謝謝了。
LD SM400
OUT * D3140 K6000 D2900
/ D2900 K314 D2900
MOV D2900 D3160
D3140是TOUCH的存儲地址 D3160是模塊的CH1的地址,此程序是控制步進電機的驅動器,模塊的輸出電壓時0-----5V 。要求: 電機的轉速是mm/S
LD SM400
OUT *D3160 K40 D2900
/D2900 K6 D2900
MOV D2900 D3162
D3160是TOUCH的存儲地址 D3162是模塊的CH2的地址,此程序是控制步進電機的驅動器,模塊的輸出電壓時0-----5V 。要求: 電機的轉速每分鐘多少轉。
上面的這兩段程序同樣都是模塊輸出0------5V就是單位不一樣
算法就不一樣,小弟就想知道這些算法的原因為啥這么算,
希望有人能幫我,我以前問過我們單位的工程師,他們說不知道可能有別的原因,哎只能求各位大哥了。
恭候佳音。小弟的QQ是865136782