nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-11-04
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-09 07:21
Proface人機兩個連三菱FX3U  PLC,一個用編程口和Proface人機通訊,另一個用485BD通訊,本來使用很正常,通訊沒問題,今天去改程序,加了一段和計數器有關的C235傳送計總長的程序,計米輪一動,485的屏就會黑一下屏(應該是通訊問題),編程口的屏通訊不上。后面我把程序刪除,在傳輸進去,還是通訊不上(編程口),電腦和PLC能正常通訊,試了幾次發現電腦和PLC無法斷開通訊,我的電腦編程軟件都關閉了,拔插編程電纜,里面D8062就會報錯,然后再連就不行了,不知道大家遇到過這種情況沒有?三菱公司就解釋不清楚!附件為添加的程序段
附件: 計總長精典程序.rar (11 K) 下載次數:140
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-11-04
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-09 08:54
計數的,前一次計數和幾秒后計數的差值累加換算總長,就算程序有問題現在我傳回原來的程序他也不應該通訊出錯的啊?刪除還是不行
nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-11-04
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-09 23:43
今天又搞了一天,沒結果,我試著把正在通訊中的GX Developer軟件編程口電纜直接拔插,然后插入PROFACE,有時間能連接上,有時間不行,連接上后斷電又不行了,謝謝版主ymmfa指點!不知還有沒有其他辦法
nipengpeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 333 點
下載積分: 367 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-11-04
查看nipengpeng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-10 17:14
今天又忙一天,還是沒有結果,人機PROFACE重新只做一個按鈕,M8013,通訊參數設置RS422(4線),9600速率,數據長度7,停止位為1,偶校驗,DTR/ER,人機型號GP2601,三菱FX(CPU),其它的設置也都試過了,沒用,(FX3U里D8062應該是錯誤代碼6201),
PLC程序內存清除后什么不寫,也通訊不上。郁悶!!決定換三菱人機試試!