hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-10 15:12
各位朋友:
     昨天發生了一件很倒霉的事情,我們單位用的一個CPU224的PLC,但是外面在做控制柜的時候,把PLC的輸入端的M接到了0V上,我現場磁開關等等回到PLC的輸入信號是一個負信號,這樣導致必須換一個為24V。我就叫電工給我把輸入端的M換成了24V+,這樣沒有問題。倒霉的事他換成24V的時候沒有換完。送電后導致24V短路,倒霉的是PLC224給燒壞了,保險沒有燒壞。不知道是哪里壞了。在把那個沒有換的0V給換了之后,送電結果PLC沒有一點反應,測量PLC的電源電源是24V,詳細檢查后發現輸入端的2M帶0V的電,意思就是隨便找一個24V+和2M測量有24V的電壓,大家遇到過沒有。课曳凑X得PLC沒有這么脆弱。很郁悶,保險沒有燒。
ysw2005
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ysw2005的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 20:10
plc應該不會燒壞,檢查接線。plc輸入端的m應該是地線,輸入端點i0.x是+24v的