樓主  發(fā)表于: 2011-03-12 08:30
我們陶瓷廠煤氣站的電捕焦電柜出問題了,原先的電柜不知什么原因燒了,換了一個電柜,高壓輸出到20KV升不上去了,一次側電壓,電流正常。升壓器輸出側的回路,瓷瓶都沒測出問題,在此請教怎么能把電壓升上去,原因是電柜側還是升壓器側
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-12 11:40
如果一次側電壓;電流正常?纯炊蝹入娐冯妷涸20KV時電流是否增大了,可能的原因是二次側絕緣降低了或者捕焦油的電極有移位的可能。