3216110sjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 143 點
下載積分: 994 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2024-07-21
查看3216110sjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-12 22:49
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-12 23:50
引用
引用樓主3216110sjj于2011-03-12 22:49發表的 FX1S  20MR    輸出 :
我是新手,請問各位大蝦,此型號的輸出該怎么接呢 ,端子有+24    COM    COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     Y1    Y2    Y3     Y4     Y5    Y6     Y7    Y0       怎樣接法才能使24電磁閥工作呢?我用的是內部電源供電


FX1S  20MR    這一款我沒用過,但是FX系列的其他PLC接觸過不少
憑我的經驗說說
+24  是PLC內部整流后輸出的電源正極  COM 是PLC內部整流后輸出的電源負極 此組電源輸出容量實在有限,無力驅動電磁閥的
COM給所有的輸入信號的公用端子
COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7     是對應的分組輸出點的公用外部供給電源端子
COM 和   COM1    COM2    COM3   COM4    COM5   COM6    COM7 通常狀況,不要混接,混接沒必要也很危險
電磁閥工作:
前提:提供一個外置的直流24穩壓源
1.電磁閥的線圈一端接正極(或負極)
2.另一端接對應的輸出點
3.輸出點所在的輸出分組的comx,接上負極(或正極)
4.程序要編制好,相關的控制條件要滿足
5.如上。輸出有信號時,電磁閥就吸合了