下面是原理圖,用的空開是63A西門子的,然后電機的額定電流時3.7A,前面兩個電機是PLC控制,變頻器控制行走電機,現在的故障就是空開跳閘,電機都是好的,麻煩高手幫我分析下可能出現問題的原因。。。謝謝了。!
    線路已經查了,都沒問題,每個接觸器也都量了都是好的,現在就是找不到毛病到底在哪,別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的,我就不知道是不是這個原因。。。還有一個現象就是M2電機工作的時候三廂電流兩廂是2.5A,另外一個是1.5A,但是線路都沒毛病,出現這樣的現象正常么?
   各位大師 能給些建議不??
[ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新編輯 ]
415zjl
好好學習,做好工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3321 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-04-19
最后登錄: 2023-02-26
查看415zjl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 11:29
問題很可能出在你前面兩個電機的控制線路上,沒有辦法看見你的二次回路,你可以先去掉一個放向的運行看看,一般來說空開跳基本都是短路現象。你的設備都單個檢查過了,應該不存在設備故障短路現象,那么只有一種可能你的相線之間可能在啟動后出現短路,所以要看看你的控制回路有沒有問題。
樓主留言:
控制回路的線都沒有人改過啊。。