zy81567625
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 107 點
下載積分: 621 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2011-03-12
最后登錄: 2023-03-06
查看zy81567625的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-13 20:49
圖片:
下面是原理圖,用的空開是63A西門子的,然后電機的額定電流時3.7A,前面兩個電機是PLC控制,變頻器控制行走電機,現在的故障就是空開跳閘,電機都是好的,麻煩高手幫我分析下可能出現問題的原因。。。謝謝了。。
    線路已經查了,都沒問題,每個接觸器也都量了都是好的,現在就是找不到毛病到底在哪,別人說是中間繼電器的響應時間跟接觸器以及PLC有點沖突,導致的,我就不知道是不是這個原因。。。還有一個現象就是M2電機工作的時候三廂電流兩廂是2.5A,另外一個是1.5A,但是線路都沒毛病,出現這樣的現象正常么?
   各位大師 能給些建議不??
[ 此帖被zy81567625在2011-03-13 21:52重新編輯 ]
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 21:28
這是一個行車的控制線路圖,前兩個電機是雙數電機加正反轉,問題就出在這兩個電機上,這張圖紙設計是有問題的,可能只是在PLC程序中作了互鎖,像這樣頻繁切換的系統還需要對接觸器用輔助接點進行硬件“互鎖”。這樣才能從根本上解決問題!