791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-09-29
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 10:37
2個控制柜,一個80KW,打算用25平方線。另一個100KW, 打算用35平方線。都是3相負載,(中央空調冷凍機,水泵電機類),還沒有做過這么大電流的,不知道線徑有沒有問題?求有經驗大俠的給點建議。謝謝。剛查了下,要95平方,也太大了吧?

[ 此帖被791891在2011-03-14 11:09重新編輯 ]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-14 13:12
如果你想讓電線長命百歲的話,還是按要求選擇,想應付的話,50平方的銅線也就夠了。35太小了!