liuliu100
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 512 個
工控威望: 671 點
下載積分: 17949 分
在線時間: 950(小時)
注冊時間: 2009-07-01
最后登錄: 2024-11-14
查看liuliu100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-15 00:21
圖片:
FB塊程序?qū)懞煤蟊4娉霈F(xiàn)以下對話框:
塊接口已改變.在保存/裝卸后,這會導致與參考它的塊產生接口沖突.載入此塊后,CPU可能進入STOP 模式.
點確定后,模擬時CPU真的STOP,是怎么回事?
lodoy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 206 點
下載積分: 525 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-25
最后登錄: 2024-11-12
查看lodoy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-15 00:23
FB塊的接口已經改變了,在調用該FB的地方,需要進行相應修改才行。