我使用了兩個三菱伺服電機改造了一臺機器分別作為橫動(400W)和提升(200W)用。
但是提升的那臺伺服會出現規律性的抖動。每次在提升前先反方向轉一下,然后在提升后又跟著提升的方向轉一下。這里我提升只給了電機42個脈沖 這2次抖動很小估計就幾個脈沖 但肉眼是看的出的 我就是納悶了 這么會出現這種現象。我把程序上傳了。高手們能先看看程序是不是有什么問題導致電機誤動作的;蛘呤莿e的什么原因?qū)е碌摹OM腥四苤附涛乙幌?先謝謝啦
描述:GX軟件編寫的
附件: GMX.rar (10 K) 下載次數:176
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
leowangfeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 314 點
下載積分: 3406 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2015-12-24
查看leowangfeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-24 17:16
本人是個新手,但我發現你的變向設計得有問題!正在運行中,到限位轉向,所以有抖動!