樓主  發(fā)表于: 2011-03-15 20:40
松下FP1-C24。校蹋脽o法與Pro-face GP370-LG11-24V 通迅.
PLC的ERR燈亮.
請有能之士,速聯系!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-03-16 14:56
先檢查屏上設定的數字是否有異常設定,或把原數重新設定回去,再重新上電,試試吧,松下的東西如果出現被除數為零的話,則會出現出錯,現象就是如你所述