樓主  發表于: 2011-03-15 21:56
欲將觸摸屏A975掛CCLINK通訊模塊監視生產線各個工位狀況,安裝OS和cclink 驅動 ID、傳入做好的畫面,設定好波特率、站號及占用站數后,觸摸屏一直報錯“communication error”,
求達人指點.....
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-15 22:17
communication error翻譯后是“通訊錯誤”
應該是設置不對,連線不對,或者硬件故障
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-16 09:30
引用
引用第2樓mtdyhwq于2011-03-15 22:23發表的  :
回復2L:
我將通訊模塊拆下來后,其他CCLINK站通訊都很正常,證明接線都沒問題了。
還有,觸摸屏后面還有一塊通訊板QBUS


如果是A975與CCLINK通訊,應該屏后面有
A8GT-J61BT13或A8GT-J61BT15吧?

剛才你已經排除了接線問題,剩下的就是硬件問題和設置問題。

比如這個通訊卡可能有故障。

還有不要裝A9GT-QBUS