樓主  發表于: 2008-02-05 22:31
我對伺服不是很了解,請問一個問題,上機控制,Y1。Y0是脈沖。.方向,我們的接法24VDC經過二個3.9K的電阻到Y(jié)1.Y2 如今是我們的控制不受控制,(驅動器是麥斯特的)沒有任何反應。也沒有報警。伺服電機就是不動,我用了48小時才知道是什么部問題、(電阻過大。)但該機以用了半年,才出現了這種問題我很奇怪。說明書說只用1。5K的電阻。沒說該電阻是什么作用。請師傅講解一下,順祝新年快樂,財愿廣進。(這一故障我48小時沒睡,只想查出這一問題。)

ltmwxq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 398 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2007-10-20
最后登錄: 2024-08-23
查看ltmwxq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-08 11:43
對,該電阻是降壓作用.plc輸出電壓是24v.而驅動器輸入信號的光偶不能承受24v.故而串一電阻降壓