dracy
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dracy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-17 21:48
今天在保養一臺設備,控制箱里面灰塵比較多,我用氣壓槍清理不知道怎么回事,清理完后。PLC通電電源指示燈不會亮。檢查后發現是PLC內部電源板出了故障。不知道怎么回事,以前沒有遇到這樣的事。郁悶啊,原來好好的機器,清理一下灰塵就故障不能使用了。大家有遇到過這樣的情況嗎?
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 487 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2024-10-16
查看蕭風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-17 22:33
壓縮空氣里有水的,吹過后搞不好電源進了水滴plc要么燒要么保護
學無止境