hehongjiang
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hehongjiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-18 22:51
使用FX1S系列PLC,外部輸入開關給信號后,輸入輸出狀態指示燈都亮,但是為什么輸出端子沒有電壓呢?
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-18 23:01
你的PLC輸出類型是?晶體管?繼電器?直接量一下COM和輸出端的電阻看通不通。
樓主留言:
FX1S-14MR繼電器輸出,
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wei0212007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-18 23:06
你的是繼電器輸出的,就相當于繼電器的一副觸點,一個COM和一個Y為一組,如Y0&COM0,這樣直接量是沒有電壓的。
樓主留言:
怎么樣才能讓輸YO,COM0有輸出電壓
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wei0212007的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-19 10:08
好好看一下硬件接線手冊。一個開關控制一盞燈怎么接線知道嗎?COM0&Y0就相當于一個控制燈的開關,只不過燈的開關是人手去執行,COM0&Y0這個“開關”是PLC程序去執行。