樓主  發表于: 2011-03-19 18:03
請教一下各位,我原正常使用的Q02HCPU因內存不夠改了用Q06HCPU?涩F(xiàn)在數模轉換模塊Q62DA上的兩個通道都沒有了輸出,更換CPU時僅在軟件上更改了PLC類型。請問這是什么原因。謝了!
lin_min
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4676 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2006-08-24
最后登錄: 2024-08-07
查看lin_min的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-20 08:46
程序是重新下載了的,DA開關也是在程序里設過的.
lin_min
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4676 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2006-08-24
最后登錄: 2024-08-07
查看lin_min的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-30 15:06
感謝tonyyun我的問題按您的方法解決了。