樓主  發表于: 2011-03-19 19:27
前年做的一臺設備,兩根軸,用FX1N-40MT控制,現在老板要加一根軸,可是PLC的脈沖輸出端口用完了,請問三菱高手FX1N-40MT能加1PG模塊嗎?有這方面經驗的高手請不吝賜教.
先謝謝了
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 1239 點
下載積分: 1043 分
在線時間: 1261(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2024-11-07
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 22:22
FX1N PLC可以加FX2N-1PG  最多可以加8臺