臺達伺服驅動器安裝后,馬達不轉動,但是驅動器顯示數卻一直往上加,參數都正常,實在不解?
型號是—AB的,各位指教
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-28 10:30
連線有問題吧,臺達有這種現象,就是伺服脈沖并沒有進入到伺服驅動器,或者說脈沖信號接反都會有這種現象的,試試吧