linghaizhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 498 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2012-08-19
查看linghaizhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-20 22:15


如圖,(c200 k-5) 是什么意思?
1、第一次接通為什么不在-5時就接通,而是到了-6才接通。
   后來為什么還有個若輸出已接通 ,x13第一次有脈沖信號時,Y1不是已經為0了嗎,
2、k-5是什么意思;如果是減計算時,是指減5次后計算器由OFF變ON ,還是指減到-5時由OFF變ON
3、若是增計算時設C200的當前值為0,k-5時,什么時候計算器由OFF變ON 呢?
4、如3條件,若又C200的當前值為-15呢?


不知說清楚了沒,希望各位大蝦勞心解答一下,如果能給相關的計算器工作原理參考資料就更如啦
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2023-07-13
查看xqx666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 12:48
1、第一次接通為什么不在-5時就接通,而是到了-6才接通。
   后來為什么還有個若輸出已接通 ,x13第一次有脈沖信號時,Y1不是已經為0了嗎,

叨毛,你再仔細看清楚一點,第一次接通時X12沒有接通M8200,所以是增計數,所以C200的值是+5,又怎么會像你所說的-5?到了-6才接通?你看清楚一點,到了+6的時候是X12接通,不是Y1接通。
X13實際上是對C200的值清0,間接的控制了Y1。難道Y1為0時X13就不可以復位C200嗎?

2、k-5是什么意思;如果是減計算時,是指減5次后計算器由OFF變ON ,還是指減到-5時由OFF變ON

K-5就是(5,4,3,2,1,0,-1,-2,-3,-4,-5)這個K-5。如果C200的值是K-6,此時又是減計數,那么X14接通一次C200就是K-5,Y1從OFF變ON。

3、若是增計算時設C200的當前值為0,k-5時,什么時候計算器由OFF變ON 呢?

如果C200的當前值為0,設定值為K-5,那么X14一直有脈沖計入,C200的值由0,1,2,……32767,-32766,-32765,-32764……-10,-9,-8,-6,-5,此時Y1由OFF變為ON,此乃說明書上所說的環形計數器。

4、如3條件,若又C200的當前值為-15呢?

如上一樣,環形……

結論,不管你是增還是減,C里面的值只是往正時針或者逆時針計數(一直循環),只要當前值與設定值相等時,它就ON。