marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-21 12:02
請教各位:三相熱繼電器只接一路或者兩路,還能正常動作嗎?
weichangye
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 365 點
下載積分: 3006 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2011-01-18
最后登錄: 2024-12-30
查看weichangye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
解剖一下熱繼電器就一目了然了,只是一個機械結構,接一項,兩項或三項是都可以的只要其中任何一項電流超過規定范圍就產生動作,沒必要畫蛇添足。