樓主  發表于: 2011-03-21 14:31
我想建立主站和本地站,主站和本地站要實現通信,是否需要編程?如不按手冊上寫的編程,可否省略。
我看到一程序,就主站上編了一個簡單的程序【BMOV SW80 K4M400 K4】,其它就沒了,而且本地站
也沒編程,但可以實現通信。
想請問各位:以上是否可以這樣,有沒有什么隱患?
令二孤行
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2023-08-24
查看令二孤行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-21 23:20
PLC是Q00的
令二孤行
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 174 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2023-08-24
查看令二孤行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-22 23:24
懂了,謝謝各位的幫助