程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2024-09-21
查看程宇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-21 21:58
現有一LGPLC下載程序后試機運行,接有人機界面調試時間后開始生產。斷電后再開機所有數據都清零了,請問是什么原因,PLC是新買的才下載程序。哪位大師能幫忙分析一下多謝了!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 12:04
PLC選擇開關撥到了錯誤位置,看使用說明書,撥到正確位置就不會出現這樣斷電丟程序的情況了。K120S系列的都是要注意撥碼開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(dl2006) 熱心助人