      一條生產線應用中的cp343-1模塊經常出現通信中斷問題,另一條生產線也使用cp343-1模塊沒問題,
兩通信模塊訂貨號如下:6GK7 343-1EX00-0XE0(有問題)
                                            6GK7 343-1EX21-0XE0(正常)
請教:后者能直接代換前者嗎?
謝謝您的回復!
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-22 16:17
可以替換,只要開始程序寫的地址是CPU分配的,而不是創建在模塊里的就可以,而且不需要修改組態信息,直接換上去就可以了。否則就得改組態。