樓主  發表于: 2011-03-22 21:05
三菱的Z.和V 這些指令這樣復位啊~  如RST Z0  .  RST  Z1..有沒有一次復位Z0 和Z1 的指令啊~~
PLC學無止境
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-24
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-22 21:09
成批復位指令ZRST,如:ZRST  D0  D199即是將D0~D199全部復位,但不能對V、Z進行成批復位
[ 此帖被ysheng9099在2011-03-23 19:30重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymmfa) 熱心助人