  一臺印刷機出現故障:機器一啟動,變頻器剛加速到5HZ,就停機,很多維修人員到現場,沒有解除故障無奈而去,有人聯系到本人,我到現場,了解了一下情況,檢查了線路,都沒有問題,說是機器剛搬遷至此,開始以為由于搬遷線路有損壞,又復查了一遍,還是沒有查出故障,干擾,我猛然想到接地,于是就臨時做了一個接地,機器就轉動起來了。于是就做好了接地。
    一個接地未接,就耽誤了七天的工作,可見,有時候,接地是很重要的
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-24 12:29
就是,好多簡單的問題,搞復雜了,走不少的彎路。樓主說的不錯。