2004100519
Hard Road,brave hart!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 251 點
下載積分: 474 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2018-11-20
查看2004100519的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-23 21:31
   最近搞了幾天松下PLC FP X系列的 我就發現2個重要的問題
1.區間復位指令沒有   雖然那個COPY 可以復位一些,但是有限制的啊 255一下
2.那個發送脈沖的指令,手冊也閱讀了,就是看不明白,它那個啟動脈沖的條件是上升沿,那我要在
發送過程中突然停止它發送,要怎么做呢?
  感覺不好用,松下高手幫小弟指點迷津!
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-08-29
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-25 11:22
有專門的停止指令 你沒仔細看手冊 另外如果想用變速脈沖輸出 用FP0R