wxh0734
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 669 個
工控威望: 2697 點
下載積分: 4798 分
在線時間: 1457(小時)
注冊時間: 2006-12-04
最后登錄: 2022-12-04
查看wxh0734的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-01-25 19:14
我公司有一臺設備用的三菱FX2N-80MR+FX0N-16EX擴展.廠家隨說明書提供源程序,現想修改程序,請問如果我把源程序調出來備份后,要不要執行清除PLC內存,如果PLC內舊的程序沒有刪除,可不可以傳程序
PLC沒有設密碼的,數據線是原裝的SC-09
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108072 分
在線時間: 4832(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-13
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-01-25 22:17
首先申明我不是版主,版主也很忙,我來回答一下,你只是單純的修改程式的話是不用清除plc內存,可以連線讀取程式後直接修改再上傳,不過源程式應先備份後在修改
zxcdxx
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxcdxx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-02 23:57
請問;我在使用編程軟件編程時,當編了一段程序梯形圖,進行語句表轉換時,被提示通訊錯誤,并且不轉換,是什么原因?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158670 分
在線時間: 3155(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-03 00:09
你是使用的在線轉換吧?
一般轉換(Convert)不成功是因為程序編寫有錯誤不能通過;要是在線改寫(Convert  Online Change)的話還要看通訊線纜是否有問題,有時候程序讀出沒有問題,等段時間就不一定了;若是梯形圖轉換沒有問題,那么它改變成語句表(View--Instruction List)應該是沒有問題的。
qxbsgmw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qxbsgmw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-03 13:01
不用清除內存,直接點PLC寫入,選擇全部,程序將全部更新?/div>