樓主  發表于: 2011-03-26 08:25
變頻器干擾通訊如何解決,變頻器一啟動,通訊就會斷斷續續的,按鈕不聽使喚,用的是485通訊,我用的是步科的文本和臺達E系列變頻器的內置PLC通訊,485線用了10米,大家哪位有高招?發表下
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-26 09:38
用的是兩心屏蔽,沒雙絞,接地沒問題
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-26 11:01
磁環和電抗器這類的東西可以嗎?能不能起到效果呢,加在什么位置?
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-26 17:27
抗干擾起主要作用的是濾波器,加在變頻器的進線端,電抗器起的作用不大,他主要用在馬達線大于30米的時候,