樓主  發表于: 2011-03-26 08:25
變頻器干擾通訊如何解決,變頻器一啟動,通訊就會斷斷續續的,按鈕不聽使喚,用的是485通訊,我用的是步科的文本和臺達E系列變頻器的內置PLC通訊,485線用了10米,大家哪位有高招?發表下
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-26 08:43
你通訊線用的是什么線?應該用雙絞線
簽名無效了,麻雀不見了!
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-26 09:38
用的是兩心屏蔽,沒雙絞,接地沒問題
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24426 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2024-06-09
查看wsir123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-26 09:57
雙絞加屏蔽,抑制共模干擾。
保持每天一點小進步足矣。。。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-26 10:24
引用
引用第3樓wsir123于2011-03-26 09:57發表的  :
雙絞加屏蔽,抑制共模干擾。

還要注意跟動力線分開布線。
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-26 11:01
磁環和電抗器這類的東西可以嗎?能不能起到效果呢,加在什么位置?
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-26 11:26
可以用的,交流電抗器加在輸入側,磁環加在輸入側和輸出側。
樓主留言:
磁環加載通訊線上吧?
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 522 點
下載積分: 714 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看chen_0106的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-26 11:52
同意3樓 雙絞加屏蔽,抑制共模干擾,同時變頻器485通信線另一端單端接地,效果可能好一點.
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-03-26 13:48
引用
引用第6樓liuxianhua于2011-03-26 11:26發表的  :
可以用的,交流電抗器加在輸入側,磁環加在輸入側和輸出側。

加在變頻器電源輸入側及輸出側
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-03-26 15:23
各位都有高招!學習了。
面向未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 226 點
下載積分: 910 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-10-29
最后登錄: 2022-11-14
查看面向未來的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-03-26 17:27
抗干擾起主要作用的是濾波器,加在變頻器的進線端,電抗器起的作用不大,他主要用在馬達線大于30米的時候,
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-03-26 19:31
用屏蔽線,接地,降低載波頻率,應該可以了
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go