jiesiliu10
級別: *
|
關于PLC的二分頻問題,如圖 指令表如下 ld x20 pls m0 ldi m0 and y0 ld m0 adi y0 ors out y0 end 看不明的是,當m0,一個掃描周期之前和一個掃描周期之后,怎么Y0都不斷??我總覺得,Y0在某時刻會斷啊。。。不解 我的不解: 在一個掃描周期后,M0斷了,,然后在一個掃描周期之前M0非,又不處于接通,那么,不會在那M0下降沿的那一殺那,Y0斷掉么。。而且,Y0接通瞬間,Y0非馬上斷掉,那么,電流不就無法從M0流入了??,這個時刻,不是還處于一個掃描周期么??。。。。。。。。。如果還是處于一個掃描周期的話 M0非不會通,所以不就兩條路的電流都不到Y(jié)0了么??不解 [ 此帖被jiesiliu10在2011-03-29 10:22重新編輯 ] |
---|---|
|
jiesiliu10
級別: *
|
但是,我把,那輸出Y0的那兩句掉轉順序了,也是一樣的結果啊??? |
---|---|
|
jiesiliu10
級別: *
|
我的不解: 在一個掃描周期后,M0斷了,,然后在一個掃描周期之前M0非,又不處于接通,那么,不會在那M0下降沿的那一殺那,Y0斷掉么。。而且,Y0接通瞬間,Y0非馬上斷掉,那么,電流不就無法從M0流入了??,這個時刻,不是還處于一個掃描周期么??。。。。。。。。。如果還是處于一個掃描周期的話 M0非不會通,所以不就兩條路的電流都不到Y(jié)0了么??不解 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
在掃描前或者掃描后,PLC進行輸入輸出映像區的更新。 因此:Y0的狀態在更新映像區后才被更新。 第一個周期:X20按下,M0為ON,此時ANI M0由于M0為ON,所以變為FALSE,因此后續無需去判斷。而AND M0由于X20的按下,因此變為TRUE,此時去判斷后續的ANI Y0,此時Y0=TRUE,請注意,如果你后續有使用到Y(jié)0的地方,那么這些觸點仍舊為FALSE,為什么?因為輸入輸出映像區沒有更新! 輸入輸出映像區更新,此時Y0才真正變為ON 第二個周期:由于PLS的作用,M0僅僅保持了一個周期,因此在經過第一個周期后,M0回復了原先的地址狀態,即常閉觸點還是常閉,常開觸點還是常開。而此時,Y0為ON 因此,對于ANI M0 AND Y0 來說,能流為通,因此Y0得到了保持。 對于下一次X20被按下的狀態,也類似。 |
---|---|
|