西門子S7-300 在停機停電時 可以插拔MMC卡嗎 有什么注意事項 謝謝
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 15:37
停電可以。不可以在帶電情況下插拔MMC卡,否則可能程序丟失。
簽名無效了,麻雀不見了!
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-30 15:47
完全可以
自己的事情自己做.
kuang7
紫銅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 476 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2023-09-10
查看kuang7的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-30 16:42
昨天機器停機檢修 機器停機停電拔下MMC卡看下型號還原 今天開機送電S7-300 指示燈顯示STOP(旋鈕在RUN) 用 S7-300旋鈕復位后 放到RUN指示燈顯示正常 但機器面板和變頻器通訊錯誤 是什么原因請指教
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 846 個
工控威望: 7939 點
下載積分: 4012 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間: 2008-05-14
最后登錄: 2024-06-20
查看王春茂的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-30 19:02
內存數據丟失
本人已換手機號碼為13929895518,舊號碼將停用
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8200 個
工控威望: 10329 點
下載積分: 20999 分
在線時間: 2991(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-09-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-03-30 19:49
出現這個問題,即使你不拔MMC卡,也會出現你說的情況的。重新下載程序應該能解決。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-03-30 21:37
引用
引用第3樓kuang7于2011-03-30 16:42發表的  :
昨天機器停機檢修 機器停機停電拔下MMC卡看下型號還原 今天開機送電S7-300 指示燈顯示STOP(旋鈕在RUN) 用 S7-300旋鈕復位后 放到RUN指示燈顯示正常 但機器面板和變頻器通訊錯誤 是什么原因請指教

S7 300  PLC通電后會將EEPROM(存儲卡)的程序復制到RAM(PLC內存)里面。
RAM沒有斷電保存的功能,所以PLC停電數據就丟失,當PLC運行后在不斷電的情況下可以取出程序存儲卡,
自己的事情自己做.
kuang7
紫銅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 476 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2023-09-10
查看kuang7的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-03-31 17:30
是程序丟失的原因 程序恢復后 機器正常  問題是什么原因使程序丟失?