  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 265 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-09-17
查看xxr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-31 11:29
我公司有plc(松下FP0-C16T)一自動運行就紅燈閃亮報警,鏈接電腦系統信息提示運算錯誤,不知為何,程序也用同樣的設備程序覆蓋過!請大俠們賜教
附件: 未命名3月15日.rar (3 K) 下載次數:39
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 265 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-09-17
查看xxr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-31 13:42
QQ號被盜,是否能在這里支教,謝謝
ywx163
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1147 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 183979 分
在線時間: 3992(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-09-18
查看ywx163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-31 13:48
把屏幕的程序發來看看,應該參數設置問題。
養家糊口
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 245 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-06
最后登錄: 2018-05-08
查看養家糊口的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-31 13:58
呵呵,是程序里的參數與PLC設置發生沖突,只要把PLC的設置更改后就可以了,具體是什么還得看你的程序了,以前我遇到過類似的問題,采用笨辦法,把程序一段一段的弄進去看,才解決的。
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-08-29
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-31 14:59
沒時間看太仔細,你沒有除零的程序,這種情況應該出在高速脈沖輸出的部分,一是可能是高速脈沖輸出程序段選擇沖突,第二是你初始速度給的太高了,增大加減速時間或減小初始脈沖頻率。
xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 265 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-09-17
查看xxr的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-20 16:30
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
3樓4樓5樓的大哥們,幫助小弟把把脈吧
xxr
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 265 個
工控威望: 359 點
下載積分: 287 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2007-12-22
最后登錄: 2024-09-17
查看xxr的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-20 16:40
圖片:
報警時顯示運算錯誤,錯誤在程序的47步如圖所示
yuzhongmanbu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuzhongmanbu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-21 17:18
應該是脈沖輸出通道設置的問題,以前我也遇到這樣的情況,改過通道就好了。實在不行就按樓上說的,把程序一段段考進去,找到錯誤的地方,在仔細分析。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1213 個
工控威望: 1313 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 738(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-06-06
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-21 18:56
兄弟啊,在你紅框前面再添加一條mv  k0 DT206,試試看
我記得松下的脈沖指令的結束 部分要寫一個固定值k0
再把spd 那條指令里面的H0改為k0
如果還有疑問請加我QQ:793594828
[ 此帖被qinchenglim在2011-04-21 19:29重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-21 19:24
168指令中,后面不是用H0,只能用K0或K1 在這里K僅表示通道,并不表示進制,改過來即可
安擇電子科技
機器能做的事就讓它去做...!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 303 點
下載積分: 717 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-07-08
最后登錄: 2023-04-02
查看安擇電子科技的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-26 23:36
如果你是控制Y0作為脈沖輸出得話應該將H0改為K0
zhgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 253 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2012-07-07
查看zhgt的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-26 23:48
支持樓主
  • «