pxchj
可能是個菜鳥,僅此而已!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 232 點
下載積分: 757 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-02-14
查看pxchj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-01 22:20
  XP-SP2系統在安裝西門子200-STEP_7-MicroWIN_V4_SP4過程中出現 圖一

圖一所示時進度條到95%后停止不再繼續安裝,漫長等待后仍然無反應,并且也無法退出安裝程序。強制結束安裝程序后則彈出 圖二

圖二提示。但軟件已經安裝好了,可以正常打開及編程,讓我糾結的是下載到200PLC中時一再提示報錯無法下載,應該是跟前面未裝好軟件被強制結束有關。反復裝了S7-200好幾遍均出現這些故障。請教這是什么原因造成的?同是這臺筆記本電腦安裝的S7-300軟件和西門子觸摸屏軟件卻是正?捎玫,換了一臺有XP-SP3補丁的電腦就能正常安裝了,進度條到95%也不再停止,再換一臺XP-SP2系統的電腦還是出現同樣故障,真不知哪出錯了?S7-200發布時微軟SP3還沒發布啊,應該與SP3無關!有誰遇到過此類問題,如何解決?請務必幫忙,謝謝!
davyly007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 205 點
下載積分: 661 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2024-10-26
查看davyly007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-02 09:03
s7-200不是冗余性系統,存在不兼容現象,請確認先裝s7-200,后裝s7-300的軟件試試。
davyly007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 205 點
下載積分: 661 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2024-10-26
查看davyly007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-02 09:04
或者可以裝STEP_7-MicroWIN_V4_SP6以上版本試試