sfd2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 197 點
下載積分: 995 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-08-23
查看sfd2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-02-20 10:55
我的設備是用三菱PLC+2DA控制松下伺服,客戶那里用小發電機發電直接使用,同時還供其它設備(有變頻器),現在伺服不受控制,請教各位高手怎么解決。同樣的設備在別的地方都沒問題。隔離變壓器和電源濾波器都用過了,沒有效果。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9659 個
工控威望: 8544 點
下載積分: 16701 分
在線時間: 5319(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-20 11:31
"現在伺服不受控制"

就這樣嗎?很模糊啊。
不過有可能是因為現場干擾太大影響了伺服的控制線路,使用非常非常好的屏蔽線試試。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-02-20 12:29
電源里有可能有干擾,變頻器也有可能有干擾。先查一下是哪方面的,再對癥下藥。
sfd2008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 197 點
下載積分: 995 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-06-16
最后登錄: 2024-08-23
查看sfd2008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-02-20 15:44
謝謝。就是設定速度和實際不相符,比如說設定100轉,實際轉速超過100轉。我們也懷疑干擾問題,但加了濾波器、隔離變壓器也不管用,最要命的設備在非洲。