qwe123zxclk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-11 11:05
今天發現一個問題,就是開關電源接在帶漏保的斷路器下,斷路器馬上就跳閘了,接在無漏保的斷路器下就不跳閘,請問這個漏保斷路器的靈敏度要換大,還是直接就換成沒漏保的斷路器?這個漏電是由開關電源的濾波電路引起的嗎?
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-11 12:06
應該是開關電源的問題,因為家里的電視,電腦等都有開關電源,而且家里一般也都安裝有漏電開關,沒見誰家的開關老跳閘壩
干到老,學到老
mjy1986
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看mjy1986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-11 14:22
兩種可能,
1:有漏電的地方
2:漏電斷路器下面回路中的零線接地了
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-11 14:53
你看看開關電源負端接地了嗎?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3545(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-11-14
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-11 15:29
首先檢查是不是開關電源的問題。
替換法。
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3248 分
在線時間: 1774(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2024-10-27
查看w80859的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-11 16:23
開關電路的負線是與大地連接的, 接帶漏電斷路器不跳才怪。只要斷路器就可以了。
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-11 16:32
多半是開關電源的問題,你可以檢測下開關電源的外殼帶電不。
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-11 18:00
應該是開關電源的問題,如果開關電源漏電通過開關電源的外殼、設備與大地相通引漏電保護器跳閘。