0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-12 12:28
我用的放大器是MR-J3-10B
電源是單相的
但是連接出來的是L1 L2
我就按照這個將它連接到了三相電源的L1 L2上
顯示033    接著就燒的冒煙了
請問這樣該如何修了再用啊
我那樣連接是不是該改成L1連接到L1   L2連接到N上啊
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-09-23
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 13:21
三菱的伺服大多數是220的!在1KW以下是可以用單相220的!超過1KW的是3相220!
MR-J3-10B4這個型號才可以用380V的電壓,
L1,L2。L3是主電源接線柱,L11,L21是控制電源接線柱,
建議維修,閣下多珍重!