0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-12 12:28
我用的放大器是MR-J3-10B
電源是單相的
但是連接出來的是L1 L2
我就按照這個將它連接到了三相電源的L1 L2上
顯示033    接著就燒的冒煙了
請問這樣該如何修了再用啊
我那樣連接是不是該改成L1連接到L1   L2連接到N上啊
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-12 13:17
接到三相380V, 不冒煙才怪.
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-04-28
查看木獬的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-12 13:18
具體沒拆過,電壓搞錯了,L1和L2接220
hzhcdy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 569(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-09-23
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-12 13:21
三菱的伺服大多數是220的!在1KW以下是可以用單相220的!超過1KW的是3相220!
MR-J3-10B4這個型號才可以用380V的電壓,
L1,L2。L3是主電源接線柱,L11,L21是控制電源接線柱,
建議維修,閣下多珍重!
0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-12 15:46
其實剛燒完我就知道了
我手冊也是看了好多次了
但是就是沒有注意電源部分的具體接法
只是簡單的知道是單相還是三相的
所以就接到了380了
bmw030
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 2630 點
下載積分: 7045 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2024-08-27
查看bmw030的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-13 15:35
外國的電壓等級不一樣,樓主上網搜一下