我的程序是

M8000
  -II-[ DSPD  X005  K10  D600 ]

X005端子和Y000端子直接相連,Y000是給伺服控制器發脈沖的端口。
當Y000發脈沖時,X005信號燈不停的閃爍。

我的問題是,當監控時,D600的數值為什么始終是0。
請有經驗的老師指點一下
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21346 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-10-31
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 07:23
你把時間K10放大點,就能看見了,因為K10就是10MS,太短了,你這個程序就是上電就將X5指定的輸入脈沖數,在10MS的時間內計數,結果存在D600里(占用D600,D601,D602).馬上D600就復位,10MS的時間你根本就看不見里邊的脈沖數。